webForumDet fria alternativet

Inkoppling av dimmer (tre kablar och två anslutningar)

Webbhotell & domäner

15 svar · 8 546 visningar · startad av Compusa

Medlem sedan jan. 20023 327 inlägg
Frågan#1

Hej,

Har en strömbrytare i hallen som tänder/släcker både på nedervåningen och övervåningen. I dagsläget är det kopplat på följande vis (tre anslutningar av fyra anslutningar används).

Strömbrytare:
blå.........................brun
svart......................används ej

Har köpt en dimmer med två anslutningar och nu är frågan hur jag ska koppla? Har följande anslutningar:
1. pil med våg
2. pil med L (fas?)

Kan jag koppla två kablar i en anslutning och i så fall vilka? Hoppas någon elektriker eller kunnig kan hjälpa mig.

Medlem sedan maj 20053 909 inlägg
#2

Du kan inte använda den dimmern eftersom den inte har en trappfunktion, åtminstone inte om du vill kunna släcka och tända någon annanstans (som du kan nu om jag förstod dig rätt).

Om du får lämna tillbaka dimmern kan du skaffa en Eljo Trend dimmer så ska det fungera. Dessutom får du försöka förklara hur trådarna låg förut på den gamla brytaren eftersom trådfärgerna inte säger något. Blå brukar vara nolla så det verkar vara en "sparkoppling" eller helt enkelt någon som inte vet vilka färger man ska ha som har kopplat den gamla brytaren. :)

/edit
Aj fan, glöm det jag skrev tidigare...

Det är en kronbrytare som satt där tidigare ser jag nu, då kan du använda din dimmer men den kommer styra dina lampor på neder- och övervåningen samtidigt. Låg den svarta kabeln på en "udda" anslutning som var märkt på något sätt? Om inte, vilken färg gjorde det?

Medlem sedan jan. 20023 327 inlägg
#3

Poteta skrev:

Det är en kronbrytare som satt där tidigare ser jag nu, då kan du använda din dimmer men den kommer styra dina lampor på neder- och övervåningen samtidigt. Låg den svarta kabeln på en "udda" anslutning som var märkt på något sätt? Om inte, vilken färg gjorde det?

Att jag styr båda samtidigt gör ingenting. Hmm, hur menar du med udda anslutning? Är gamla orginaldosor från 70-talet och kan inte hitta någon direkt märkning. Det kommer från samma sladda eller vad man ska säga. Något säger mig att man borde kunna koppla ihop blå och svart? Ska de kanske in i "pil L"?

Medlem sedan maj 20053 909 inlägg
#4

Jo, vi måste försöka ta reda på vilken av de tre kablarna som är fas. :)
Den gamla brytaren hade tre anslutningar och en av de brukar vara märkt på något finurligt sätt, där har fasen suttit. De andra två trådarna går ut till var sin lampa.
Märkningen kan bestå av att skruven är svart, det kanske står ett L eller P där, det kan också vara instansat (riktigt svårt att se) ett L eller P. Kort sagt, en av de tre anslutningarna borde vara märkt på något sätt.

Medlem sedan maj 20053 909 inlägg
#5

Just det ja, ibland är märkningen under brytaren, på baksidan.

Medlem sedan jan. 20023 327 inlägg
#6

Ok. Ska kolla direkt. BRB :)

Medlem sedan jan. 20023 327 inlägg
#7

Sådär. Svart är märkt med ett rött P. Nå, hur göra? :)

Gissning: svart (fas) ska in på "pil L". Blå och brun ska in på "pil våg". Låter det riktigt?

Medlem sedan maj 20053 909 inlägg
#8

Helt rätt. :bire
Om det är fel så händer inget farlig, då lyser den ena hela tiden bara.

Medlem sedan jan. 20023 327 inlägg
#9

Nu har jag kopplat in och det verkar fungera rätt bra? Jag kan dimma och så där nere och det dimmas även på övervåningen. Men strömbrytaren på övervåningen fungerar inte alls längre, d.v.s. jag kan varken släcka eller tända. Löses problemet genom att sätta en dimmer även där? Eller beror felet på att kopplingen inte stämmer helt?

Tusen tack för all hjälp hittills :)

Medlem sedan maj 20053 909 inlägg
#10

Hmm, då har jag nog inte fattat hur det såg ut från början.
Hade du en brytare nere som styrde nedervåning och övervåning samt en brytare uppe som bara styrde där uppe?
I så fall misstänker jag att brytaren nere hade två knappar medan brytaren uppe bara hade en knapp?
Sitter dimmern nere eller uppe nu?

Medlem sedan juni 20014 290 inlägg
#11

Det är inte så att du kan tända och släcka både uppe och nere?

Då är det nog kopplat så här:

Nere så kommer fasen in på svart och brytaren skiftar mellan blå och brun, samma på övervåningen.

Medlem sedan maj 20053 909 inlägg
#12

Om det är som GunnarD beskriver så måste du byta dimmer till en sådan som jag länkade till i mitt första inlägg.

Medlem sedan jan. 20023 327 inlägg
#13

Jo det är som GunnarD skriver. Får köpa en ny dimmer, Kallas den något specielt? Om jag inte vill ha eljo som är lite dyr :l

Medlem sedan maj 20053 909 inlägg
#14

Compusa skrev:

Jo det är som GunnarD skriver. Får köpa en ny dimmer, Kallas den något specielt? Om jag inte vill ha eljo som är lite dyr :l

Den ska ha trappfunktion. :)
Tyvärr tror jag att de flesta billiga inte har trappfunktion...

elonline.se skrev:

Tryckbrytare med trappfunktion.

Medlem sedan jan. 20023 327 inlägg
#15

Nu fungerar det prima! Köpte en billigare variant med trapp-funktion på classes Stort tack för hjälpen Poteta!

Medlem sedan maj 20053 909 inlägg
#16

Compusa skrev:

Nu fungerar det prima! Köpte en billigare variant med trapp-funktion på classes Stort tack för hjälpen Poteta!

Kul att det löste sig! :bire