webForumDet fria alternativet

Elen hemma har fått tuppjuck

Konsumentråd

8 svar · 735 visningar · startad av Poffe

Medlem sedan apr. 20022 743 inlägg
Frågan#1

Nån här som kan lite om el eller möjligtvis är elektriker? :)

En kompis till mig skulle installera en dimmer hr hemma men gjorde totalfel så en av de tre huvudpropparna gick nere i el-centralen.

Har nu fått den bytt och har nu el igen, men med vissa förbehåll om man säger så.

Jag har tre faser in i lägenheten, den var proppn för ena (nr 3) som gick och den gav el till vardagsrum, belysning i pentry och tvättmaskinen. Och tydligen också två av mina tre plattor på spisen. Efter byte av proppen fungerar nu allt förutom de två plattorna på spisen MEN resten fungerar bara om en av de två plattorna är påslagen, de har alltså börjat fungera som en strömbrytare kan man säga.

Vad kan ha hänt? Känner att pengarna redan börjar minska av bara tanken på att ringa en elektriker :(

Medlem sedan nov. 20014 054 inlägg
#2

Ojoj.. det lät inte kul det där. Råkade ut för något liknande när min sambo skulle använda en symaskin, den slog ut 2 uttag och 1 taklampa i köket. Men ingen propp gick.. dock funkade de 2 uttagen och lampan, om man stack in någon lampa eller så i det uttaget där symaskinen hade varit så funkade taklampan och de 2 uttagen.

Elektrikern var helt förvirrad!

Så vi provade då och byta eluttag då funkade allt perfekt igen.

Det kan ha hänt någon med spisen, någon ledning i taket som är pajjad, dimmern som skulle installeras är totalt felkopplad (om den nu är inkopplad)..

Finns nog mycket som kan ha hänt.. Är ingen elektriker, men ring hem en elektriker, bor ni i en lägenhet så skall det väl inte vara några problem ;)

Medlem sedan aug. 20003 473 inlägg
#3

Du kan ha bränt en ledning
För de första får en person inte koppla in en dimmer Räknas som fast installetion och får endast utföras av ne behörig

Har du desutom 3fas krävs behörighet för de.
Brinner din kåk/ lägenhet upp åker du på smällen o du kan glömma att din föräkring täcker + Böter

Medlem sedan apr. 20022 743 inlägg
#4

Hade ingen aning om att man inte fick installera en dimmer, men nu vet jag. Att man inte ska gå in och rota bakom proppskåp och liknande vet jag. Men men...

Fredde, låter ju lite som nått liknande problem som jag har. Möjligt att det är spisen om är boven, det är du där "felet" ligger eller hur man nu ska säga.

Min svåger är påväg över och ska mäta lite, han är ingen elektriker men hissmontör så han kan ju iallafall lite om el.

Hoppas att det ska lösa sig utan elektriker då dessa kan vara väldigt dyra har jag hört.

Medlem sedan jan. 20013 582 inlägg
#5

Hej!

Man FÅR installera en dimmer om man har "nödig kännedom". Det verkar ju dock inte vara så i detta fallet.. ;)

Men iaf...

Att en ledning bränt sönder eller att något annat gått sönder pga en felkoppling av en dimmer låter mycket långsökt.

Jag tycker det verkar som att det saknas en fas. Dvs att en säkring är sönder.

Felsökning:
-Koppla bort dimmern och isolera kablarna (om nu inte detta är gjort)
-Kontrollera om det är fler saker som inte fungerar
-Om du har möjlighet, mät på inkommande kablar, så du verkligen har spänning in
-Kontrollera om din centarl är avsäkrad i någon annan central
-Byt säkringar

Lycka till :)

Mvh
Henrik

Medlem sedan mars 20062 194 inlägg
#6

Jag är elektriker..

Som devotion säger så får man byta strömbrytare och kontakter om man har nödvändig kännedom (dvs koppla det som det satt tidigare).

I detta fallet skulle jag rekommendera dig att ringa en elektriker, eller om du känner nån som är det som kan komma och kolla på det.

I bästa fall så har även huvudsäkringen (vid elmätaren) gått, då kan man få såna lustiga fel.. så kolla upp det först.

Medlem sedan jan. 20027 905 inlägg
#7

Har haft ett liknande problem, det gick bara att få belysning i badrummet om spisen var på. Det hela berodde på en säkring som gått.

Medlem sedan aug. 20003 473 inlägg
#8

har du 3fas har du ju en säkring för varje fas.
Samt du får som lekman inte röra 3fas bara för du har nödvändig kännedom måste ske av en elektriker .

Samt hissmontörer har allmän behörighet så han får pilla på en del i alla fall

Medlem sedan apr. 20022 743 inlägg
#9

Det var huvudsäkringen som hade gått, den vi bytte till först måste varit trasig utan att vi märkte det för efter lite mätning så upptäckte vi att det var en som inte hade någon kräm så efter ett byte av den igen fungerar allt som det ska.

Kan ju lungt säga att min kompis som gjorde det här inte kommer att få installera nått här igen, men nu sitter iallafall dimmern i som den ska och allt fungerar perfekt :)