Frågan, av Sjodahl

Hej, Vad tror ni om denna dragningen. Kabeln som kommer in till höger på bilden utgår jag ifrån att det är en 3-fas. L1, L2, L3, Jord? (gammal std?). När jag kopplar in en lampa till vänster så lyser lampan precis som den skall. Men när jag kopplar in en borrmaskin, slår det gnister om denna (inga normala gnister om själva lidningen). Kan inte riktigt förstå vad det beror på, har tyvärr ingen

Läs frågan i sin helhet →
Medlem sedan juli 200412 913 inlägg
#21

Mysko skrev:

Nu förstår ni nog varför jag är allergisk mot den där spännigsprovaren, en multimeter har högre impedans och däför belaster den inte mätpunkten.

Det är skillnad på grejjer och grejjer. Min Bennings Profipol har hög impedans och jag har aldrig löst ut jordfelsbrytaren. Jaja. Smaken är som baken. Det är tur man kan välja :)

Medlem sedan mars 20062 194 inlägg
#22

.. usch för lekmän .. sånahär elektriska saker är inget att leka med, det kan sluta hur illa som helst om det vill sig illa.
Lekmän ska hålla sig till snickerier .. men el och vvs ska de ge fan i.

Medlem sedan maj 20053 909 inlägg
#23

jofawe skrev:

.. usch för lekmän .. sånahär elektriska saker är inget att leka med, det kan sluta hur illa som helst om det vill sig illa.
Lekmän ska hålla sig till snickerier .. men el och vvs ska de ge fan i.

Jag håller med, fast inte med så hårda ord. ;)

Medlem sedan mars 20062 194 inlägg
#24

Poteta skrev:

Jag håller med, fast inte med så hårda ord. ;)

Som föredetta elektriker så har man sett många många dåliga exempel där det kunnat sluta riktigt illa..

Medlem sedan feb. 20002 300 inlägg
#25

jofawe skrev:

Som föredetta elektriker så har man sett många många dåliga exempel där det kunnat sluta riktigt illa..

Jag har en kompis vars lägenhet, när han flyttade in, var "utrustad" med en hanlampkontakt i taket. :birp

Medlem sedan maj 20033 218 inlägg
#26

Det är taget i köket, bor i en lägenhet ; )
Skall fixa fram en elektriker, men inte riktigt med på vad felet är ännu ändå.

Men om jag har "kopplat" det rätt så skulle jag kunna rent teoretisk koppla ur FAS1 ur proppskåpet och använda denna som nolla, även om jag fattar detta inte är en lösing. Men vart tar min jordvägen???

Medlem sedan juli 20071 068 inlägg
#27

Sjodahl skrev:

Det är taget i köket, bor i en lägenhet ; )
Skall fixa fram en elektriker, men inte riktigt med på vad felet är ännu ändå.

Men om jag har "kopplat" det rätt så skulle jag kunna rent teoretisk koppla ur FAS1 ur proppskåpet och använda denna som nolla, även om jag fattar detta inte är en lösing. Men vart tar min jordvägen???

Det är alltså matningen till spisen vi talar om här. Bäst vore att dra in en till tråd då förslagsvis grå eller vit, och sedan använda den blå tråden till vad man brukar använda den till dvs nolla.
Men det fixar elektrikern. :)

Medlem sedan mars 20062 194 inlägg
#28

Mysko skrev:

Det är alltså matningen till spisen vi talar om här. Bäst vore att dra in en till tråd då förslagsvis grå eller vit, och sedan använda den blå tråden till vad man brukar använda den till dvs nolla.
Men det fixar elektrikern. :)

Just en sån sak ska du inte skriva ..

Medlem sedan juli 200412 913 inlägg
#29

Sjodahl skrev:

Men om jag har "kopplat" det rätt så skulle jag kunna rent teoretisk koppla ur FAS1 ur proppskåpet och använda denna som nolla, även om jag fattar detta inte är en lösing. Men vart tar min jordvägen???

Koppla ur den blå från "proppskåpet" och använd den som nolla. (blå brukar vara nolla). Jorden är ju kvar, intakt. Den ska alltid vara gul/grön. Det får man inte ändra på, även om man skulle få lust. Om du har hängt med nu, så kommer det ju saknas en fasledare och då, OM du behöver trefas (numera går ju spisar oftast på en fas), så får du dra dit en till, vit t ex.

Medlem sedan maj 20033 218 inlägg
#30

japp då är jag med i matchen.
Är det på detta sätt en elektriker kommer att lösa det med på ? Eller kommer dem att försöka dra ut en ny noll ledning?
Ett annat problem är ju att "den blå" är L1 i proppskåpet och denna använder EOn för att automat rapportera in mätarställningen ; )

Medlem sedan juli 200412 913 inlägg
#31

Hoppas det gick att förstå något ovan, missade ju halva meningen eftersom det kom en här och började undra massa saker. Men nu har jag redigerat inlägget.

Bästa och kanske enklaste är att dra om hela skiten. En ny kabel/trådar, beroende på hur det ser ut. Ska man ändå dra brukar det vara lika bra att göra så.

Medlem sedan mars 20062 194 inlägg
#32

eh.. va.. Eon?! du är väl inte i mätarskåpet och pillar?
Be en elektriker komma.. oavsett!

Tänk på att inga försäkringar gäller om det händer något i en anläggning som en som inte är behörig yrkesman har kopplat i.
Att "nödvändig kännedom" skulel sträckas så långt som att koppla i centraler är FEL .. nödvändig kännedom sträcker sig som mest till att byta uttag och koppla sladdar.

Medlem sedan maj 20033 218 inlägg
#33

Nej inte rört något i Centralen.
Bara att deras utrustning använder L1 för att rapportera in, vilket göra att jag borde ha denna inkopplad och får svårt att använda som nolla.

Medlem sedan juli 20071 068 inlägg
#34

jofawe har helt rätt, proppskåpet skall man inte vara och peta i, men det är bra att veta vad som ska göras så att elektrikern inte skinnar dig på en massa pengar om det är du som ska betala han timlön.

Medlem sedan maj 20033 218 inlägg
#35

japp blir väl jag som skall stå för det så vill gärna själv ha koll på det med ; )