Frågan#1

Skulle behöva lite hjälp. Har ett kretskort som har 8 digitala utgångar som jag kan styra. Till denna vill jag koppla ett kraftigare relä som ska styra på/av utav ström till en lampa.

Jag kan säga att jag har dålig koll på detta ämne så antag att jag är helt ovetandes. Jag antar att jag behöver en digital utgång för att kunna styra ett relä..

Så, jag har ett relä med två "piggar" på ena sidan och en sida med tre "piggar". Förstod att den med två piggar ska kopplas mot den digitala utgången.

För att göra det lite enklare att koppla har jag skaffat en sockel som jag kan sätta på relä:et.

Min fråga är; hur kopplar jag ihop det hela. Från digital utgång (med en liten sladd), till det större relä:et. Och hur jag sedan kopplar sladden på lampan som jag ska dela på (tänkte att relä:et får ersätta strömbrytaren). Kan säga att det är en lampa på 220 V så jag antar att det gäller att hålla fingrarna rätt.. :)

Please help...

Medlem sedan juli 200412 913 inlägg
#2

Det är nog så att de två piggarna är +/- styrning. Dvs, från dig-utgång.

De tre piggarna är nog en gemensam, en normalt öppen, en normalt sluten. Koppla fasen till lampan genom en reläkontakt.

Kolla denna sida, där har du en bild av reälet:
http://www.kjell.com/?page=/kjellfakta/spolen/

Medlem sedan dec. 2005664 inlägg
#3

Måste jag ha två dig utgångar till respektive relä??? Eller räcker det med en och att välja "rätt" pigg av de två?

Med reläkontakt menar du sockel? Där är ju tre piggar (eller utgångar på sockeln), ska jag ignorera den nedersta av utgångarna och bara ta de två som sitter brevid varandra?

Som sagt, jag är ute och syllar!

Medlem sedan dec. 2005664 inlägg
Medlem sedan juli 200012 978 inlägg
#5

På kortet finns det dig ut som en GND och 8 st som kan bli 1 eller noll. Det räcker med en bit för att styra reläet.
Jag var ner i Källaren och fann ett (K)P8055 så jag skall testa ;-)
När det gäller reläet så kan det vara slutande eller öppnande. så det beror på vad man vill åstadkomma.

Medlem sedan dec. 2005664 inlägg
#6

Ok, så det är bara att koppla in en av dig utgångarna till en av de två piggarna.
Är det den jordade sladden från lampan som ska i en av de tre andra piggarna?

Medlem sedan juli 200012 978 inlägg
#7

Nej
Du skall bara bryta eller sluta en av trådarna (L) Jorden har inget med reläét att göra.
Kolla sidan 19 i manualen.

Medlem sedan maj 20053 909 inlägg
#8

cok skrev:

Ok, så det är bara att koppla in en av dig utgångarna till en av de två piggarna.
Är det den jordade sladden från lampan som ska i en av de tre andra piggarna?

Jag vill inte vara taskig men ställer du en sådan fråga tycker jag inte du ska jobba med 230V. Det funkar lika bra med ett batteri och en lågvoltslampa om du bara vill testa. Vill du styra en lampa "på riktigt" så måste du nog veta vad du håller på med. ;)

Medlem sedan dec. 2005664 inlägg
#9

Poteta skrev:

Jag vill inte vara taskig men ställer du en sådan fråga tycker jag inte du ska jobba med 230V. Det funkar lika bra med ett batteri och en lågvoltslampa om du bara vill testa. Vill du styra en lampa "på riktigt" så måste du nog veta vad du håller på med. ;)

Visst kan jag hålla med dig. Men när ska man då börja..

De komponenter jag har ska fungera tillsammans och sen har jag ett par enkla frågor. Får jag inte svar på dem kommer jag givetvis inte att "chansa".

Du får vara hur taskig du vill :)

Medlem sedan dec. 2005664 inlägg
#10

Har fått det förklarat av en som inte är lekmann :)

Sidan med två pinnar koppar jag en digital utgång, vilken som av dem.

På sidan där det finns tre tar jag de två övre och kopplar in en av sladdarna från lampan och tvinnar ihop den andra sladden (om jag helt enkelt klipper av sladden).

Lasp, återkom om du testar! Så återkommer jag, förhoppningsvis... ;)

Medlem sedan juli 200012 978 inlägg
#11

Nu är kortet uppkopplat, fungerande.
Vill du beskriva vad du vill åstadkomma så kanske det är lättare att skissa på kopplingarna.
Det finns annars kort med reläér ombord för att klarar 220V och 6-10A.

Medlem sedan dec. 2005664 inlägg
#12

Jag har dock inte hittat några bra kort som har ett liknande api som ovan kort.

Det jag vill kunna göra är endast att kunna styra x antal lampor med på/av, inget mer.

har fått en lösning som jag tittar på (ovan).

Medlem sedan juni 20015 009 inlägg
#13

Jag har ett sådant kort med (K8055). Till det har jag en 24DCV-Adapter som styr ett par 24V-reläer som i sin tur styr lite annat skoj (lampor, kaffekokarn, ett större relä etc). Finns oändliga möjligheter.

Har hittat apin för php med så håller på med ett litet script så att jag kan aktivera kaffekokarn från jobb/bilen via internet (wlan/3g). Så kaffet är färdigt tills jag kommer hem. :birp

Medlem sedan dec. 2005664 inlägg
#14

Qimen skrev:

Jag har ett sådant kort med (K8055). Till det har jag en 24DCV-Adapter som styr ett par 24V-reläer som i sin tur styr lite annat skoj (lampor, kaffekokarn, ett större relä etc). Finns oändliga möjligheter.

Har hittat apin för php med så håller på med ett litet script så att jag kan aktivera kaffekokarn från jobb/bilen via internet (wlan/3g). Så kaffet är färdigt tills jag kommer hem. :birp

Coolt :)

Tanken är att vi på jobbet använder CruisControl.NET för att verifiera/testa etc källkoden som checkas in. Beroende på resultatet från CruiseControl.NET ska det tändas/släckas lampor för olika projekt.

Har gjort en plugin till CC som skickar resultatet till en web service som i sin tur kallar på api:et till kortet som styr lamporna.

Har du någon länk till de komponenter /reläer du har kopplat till K8055?

Medlem sedan dec. 2005664 inlägg
#15

Mm, har nu fått lampan att lysa genom reläet. Har kopplat in kortet med en dig utgång till reläets sida (med två piggar), har testat att koppla mot både det ena och det andra av de två piggarna. Men det verkar inte trigga så att reläet slår om.

Har jag tänkt helt galet?

Medlem sedan juni 20015 009 inlägg
#16

Adaptern jag minns jag inte var jag hittade. Reläerna har jag lånat från firman och vet dessvärre inte var de köps in (vi får allt från vårt centrallager). Men det är hissdelar som vi använder till olika elskåp. :e

Men bland annat står det på ett av de mindre reläerna "T=C" (TEC kanske?) och har 4 stycken NO eller NC samt A1/A2 för styrning. 24V DC. :)

/r Angående hur du ska koppla det så är den digitala utgången bara en minusstyrning fram till reläet. Dvs. du har plus (från adaptern) fram till reläet (brukar heta A1) och från den digitala utgången till A2. Minus från adaptern går till GND (jorden på kortet) så att det är den som vi arbetar med ut på den digitala utgången.

Medlem sedan dec. 2005664 inlägg
#17

Qimen skrev:

/r Angående hur du ska koppla det så är den digitala utgången bara en minusstyrning fram till reläet. Dvs. du har plus (från adaptern) fram till reläet (brukar heta A1) och från den digitala utgången till A2. Minus från adaptern går till GND (jorden på kortet) så att det är den som vi arbetar med ut på den digitala utgången.

Ok, förstår jag dig rätt att jag måste ha en annan grunka som jag styr från kortet som i sin tur styr reläet??

Medlem sedan juli 200012 978 inlägg
#18

Tänkte nästan påpeka det.
Det är inte säkert att den digitala utgången orkar dra ett relä!
Jag skulle nog testat med någon annan enhet för att switcha.
Skall gå ner i källaren igen säger Lasp

Medlem sedan dec. 2005664 inlägg
#19

Har tyvärr fått det förklarat för mig att jag måste ha en yttre drivkälla till, som Quimen beskrev. Finns det inte en universallösning med "allt i ett", som kortet kan styra.

Länkar till komponenter som kan fixxa biffen, alt en yttre drivkälla som kan styra flera reläer.

Medlem sedan juli 200012 978 inlägg
#20

Hur många utgångar vill du ha? =antal lampor. Kan det vara 12V eller måste det vara 220V.
Kan man tänka sig att köra med Nexa grejor?
Vad jag förstår av dig vill du ha en input direkt online via ett interface som skall tända eller släcka ett antal lampor!